Download NEC FORUM-México061115
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
NEC FORUM 2006 México, D. F. Mediciones Correctas en Instalaciones Eléctricas bajo la NOM-001-SEDE-2005 Roberto Ruelas Gómez Objetivo www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Objetivo n Presentar métodos de medición y comprobación para cumplir con el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. Utilizando para ello, aparatos comercializados en nuestro país. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Índice www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Índice n n n Justificación e Introducción n Ley Federal de Metrología y Normalización n NOM-001-SEDE-2005 – Instalaciones Eléctricas n Informes Técnicos requeridos por el PEC de la NOM-001-SEDE-2005 Propuestas de Métodos de Medición y Comprobación n Instalaciones Nuevas n Modificaciones y Ampliaciones n Métodos de Comprobación Conclusiones www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Introducción y Justificación www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Ley Federal sobre Metrología y Normalización – Art. 3 n Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación; www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Ley Federal sobre Metrología y Normalización – Art. 41 Las normas oficiales mexicanas deberán contener: … IV.- Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y en su caso, los de muestreo; www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Ley Federal sobre Metrología y Normalización – Art. 91 n Cuando para comprobar el cumplimiento con una norma oficial mexicana se requieran mediciones o pruebas de laboratorio, la verificación correspondiente se efectuará únicamente en laboratorios acreditados y aprobados, salvo que éstos no existan para la medición o prueba específica, en cuyo caso, la prueba se podrá realizar en otros laboratorios, preferentemente acreditados. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez NOM-001-SEDE-2005 En su texto esta Norma Oficial Mexicana: - NO Tiene Métodos de Prueba aplicables - NO Especifica mediciones o pruebas de laboratorio. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM El 24 de octubre de 2006 aparece en el DOF el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM-001SEDE-2005. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM n 3.5 Informe técnico: documentación que incluye el Proyecto Eléctrico, listas de verificación y, en su caso, los informes de las pruebas y mediciones. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM n 5.6 El dictamen de verificación debe apoyarse en actas circunstanciadas e informes técnicos, en las cuales se indiquen los detalles, circunstancias, los resultados de las mediciones y pruebas presentadas por el solicitante de la verificación o, en su caso, realizadas por la UV, así como la información necesaria para entenderlos e interpretarlos. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM n 5.10 La UV, en su caso, debe realizar las mediciones y comprobaciones correspondientes de acuerdo al anexo F. La verificación documental y en sitio debe realizarse de acuerdo con el contenido de la NOM. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM n 5.11 Mediciones y comprobaciones en las instalaciones eléctricas que podrá considerar la UV: n n n n n I Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores principales. II Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas. III Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra. IV Polaridad de las conexiones en los receptáculos. V Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM, conforme a métodos de medición y comprobación. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM ANEXO F (INFORMATIVO) MEDICIONES Y COMPROBACIONES EN LA INSTALACION ELECTRICA 1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD) Para determinar la longitud, ancho y profundidad de superficies u objetos en una instalación, fijos o que pueden retirarse de la instalación. 2 AREAS Para determinar el área de un inmueble, terreno, objeto o equipo. 3 ESPESOR Para determinar el espesor de placas o recubrimientos. 4 NIVEL DE ILUMINACION Para determinar el nivel de iluminación en un área o espacio de un inmueble. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM ANEXO F (INFORMATIVO) MEDICIONES Y COMPROBACIONES EN LA INSTALACION ELECTRICA 5 TENSION ELECTRICA Para determinar la medición de la tensión eléctrica en una instalación eléctrica. 6 CORRIENTE ELECTRICA Para determinar la medición de la corriente eléctrica en una instalación eléctrica. 7 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Para determinar la resistencia de aislamiento de los conductores eléctricos. 8 RESISTENCIA A TIERRA Para determinar el método de medición de resistencia a tierra. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM ANEXO F (INFORMATIVO) MEDICIONES Y COMPROBACIONES EN LA INSTALACION ELECTRICA 1 2 3 4 5 6 7 8 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD) AREAS ESPESOR NIVEL DE ILUMINACION TENSION ELECTRICA CORRIENTE ELECTRICA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO RESISTENCIA A TIERRA www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM En resumen: (a) El solicitante de la verificación presentará los resultados de las mediciones y pruebas. La UV pudiera llevarlas a cabo. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la NOM En resumen: (b) La UV debe considerar las mediciones y comprobaciones que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM, conforme a métodos de medición y comprobación. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez ¿¡Y CUÁLES SON ESOS MÉTODOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN!? www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez PROPUESTAS DE Métodos de Medición y Comprobación www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez 1.- En Instalaciones Nuevas – No Energizadas Las mediciones y comprobaciones “… que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM…” (PEC 5.11) 5.11.1 Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores principales. 5.11.2 Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas. 5.11.3 Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra. 5.11.4 Polaridad de las conexiones en los receptáculos. F. 1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD) F. 2 AREAS F. 3 ESPESOR Referencia: PEC NOM-001-SEDE-2005 www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez 2.- Para Modificaciones y Ampliaciones – Ya energizado Las mediciones y comprobaciones “que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM”…, PEC 5.11 5.11.1 Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores principales. 5.11.2 Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas. 5.11.3 Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra. 5.11.4 Polaridad de las conexiones en los receptáculos. F.1 DIMENSIONALES (LONGITUD, ANCHO Y PROFUNDIDAD) F.2 AREAS F.3 ESPESOR F.4 NIVEL DE ILUMINACION F.5 TENSION ELECTRICA F.6 CORRIENTE ELECTRICA Referencia: PEC NOM-001-SEDE-2005 www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez 3.- Otras Mediciones Las mediciones y comprobaciones “que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM”…, PEC 5.11 1.- Secuencia de Fases 2.- Tensión de Paso y de Contacto 3.- Separación de conductores puesto y de puesta a tierra. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez 3.- Otras Mediciones Las mediciones y comprobaciones “que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM”…, PEC 5.11 1.- Secuencia de Fases 2.- Tensión de Paso y de Contacto 3.- Separación de conductores puesto y de puesta a tierra. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez ¿Qué es una comprobación? Al faltar una definición en el PEC, utilizamos la de la Real Academia de la Lengua para Comprobar. 1. tr. Verificar, confirmar la veracidad o exactitud de algo. POR LO QUE LA RESPUESTA DE UNA COMPROBACIÓN PUEDE SER SI O NO. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez ¿Cómo se pueden hacer dichas mediciones y comprobaciones? www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores n La NOM solo menciona requisito de una baja resistencia de aislamiento (menos de 1 Megaohm) para aplicaciones electrostáticas y, de una alta resistencia de aislamiento (mayor a 6 100 Megohmm @ 16 C) para los conductores a utilizarse en quirófanos (517160a(6)NOTA 2) www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores n Aparato Mostrado : “Megger BMM503 Insulation Tester” de Avo International www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores Este aparato tiene voltajes de prueba: n 250 V para circuitos de baja tensión. n 500 V para circuitos de voltaje nominal hasta 500 V. Además tiene función de continuidad. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores n Criterio de Aceptación: La resistencia en ohms por 305 m de longitud de cable, corregida a 15,6C debe ser mayor al producto de K log10 (Dia Ext / Dia conductor), donde K es la constante del material. Ejemplo: K = 50 000 para Termoplástico (THW) Fuente: IPCEA. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia de aislamiento de los cables alimentadores n Nota Importante: Como la temperatura afecta el aislamiento. Por cada 10 C arriba de 20 C, hay que doblar la resistencia en ohm. Ejemplo: Un cable a 40 C con 1 Mohm es equivalente a uno a 20 C con 4 Mohm. Fuente: IPCEA. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Continuidad eléctrica n La continuidad eléctrica de las canalizaciones es requerida para asegurar la puesta a tierra de las mismas y de los equipos conectados aguas abajo. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Continuidad eléctrica n Los probadores de aislamiento por lo general tienen la función de continuidad; o sea, de prueba a muy bajo voltaje, la que sirve para detectar falta de continuidad eléctrica. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Continuidad eléctrica n Aparato Mostrado: “SureTest Circuit Analyzer” de Ideal Industries www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Continuidad eléctrica n n El aparato simula un carga conectada entre línea y tierra para calcular la IMPEDANCIA DEL CIRCUITO A TIERRA. Con el valor de impedancia y el valor de la corriente de corto circuito en el punto, se calcula la POTENCIA de corto circuito. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Continuidad eléctrica Ejemplo de un Criterio de Aceptación: 5 ohm máximo en receptáculos a 127 V n n Justificación: 127 V / 5 ohm amperes www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez = 25 Resistencia a tierra n La NOM requiere una resistencia a tierra de 25 Ohm o menos, de electrodos o del sistema completo. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia a tierra n Aparato Mostrado: “PDR301 Earth Resistance Meter” de Sanwa www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia a tierra n La medición mediante el conocido método de 3 puntos, requiere hacer la gráfica correspondiente para obtener el valor de resistencia a tierra. Referencia: NOM-022-STPS-1999. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia a tierra Referencia: Getting down to Earth… www.ruelsa.com www.megger.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia a tierra n Como comprobación del valor se puede emplear también el método de 2 puntos. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia a tierra Referencia: Getting down to Earth… www.ruelsa.com www.megger.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia a tierra En sistemas muy grandes un método recomendado de medición es el de la PENDIENTE. Referencia: Getting down to Earth… www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez www.megger.com Resistencia a tierra Criterios de Aceptación: 25 ohm máximo en acometidas de BT y subestaciones hasta 250 kVA hasta 34,5 kV 10 ohm máximo en subestaciones mayores de 250 kVA y hasta 34,5 kV 5 ohm máximo en subestaciones mayores de 250 kVA y más de 34,5 kV n www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Resistencia a tierra n Nota Importante: El método de caída de tensión puede abreviarse en lugares no urbanizados colocando el electrodo P2 al 62 % de la distancia C1-C2. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Polaridad de las conexiones en los receptáculos n La NOM pide que todos los receptáculos de instalaciones nuevas sean del tipo con conexión a tierra. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Polaridad de las conexiones en los receptáculos n Aparato Mostrado: Probador de Contactos Marca: Ideal Industries www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Polaridad de las conexiones en los receptáculos n Criterio de Aceptación: De una muestra, todos los receptáculos están correctamente conectados. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Dimensiones Lineales y Áreas n La NOM estipula: n Longitudes en: n n n n n n Soportes de canalizaciones Soportes de cables Límites de áreas peligrosas Cajas de conexiones Áreas de Trabajo Áreas n Para cálculo de alimentadores www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Dimensiones Lineales y Áreas n Aparato Mostrado: Laser Distancemeter Marca: LEICA Disto www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Dimensiones Lineales y Áreas n Criterio de Aceptación: De una muestra, todas las dimensiones medidas corresponden con lo estipulado por la NOM. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Espesor n La NOM menciona los espesores mínimos de las cajas de conexiones. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Espesor www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Espesor n Criterio de Aceptación: De una muestra, todas las comparaciones físicas de materiales deben coincidir con la NOM www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Nivel de Iluminación n La NOM dice en el Capítulo #1 que los equipos deben tener una iluminación apropiada. Y, en el Capítulo 9, para subestaciones sí hay una tabla de iluminancia (T9245), y otra para alumbrado público (T930-6c) www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Nivel de Iluminación n Aparato Mostrado: “Lux Meter Cat. 401025” de Extech www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Nivel de Iluminación n Criterio de Aceptación: De una muestra, el promedio de las lecturas debe dar una lectura de iluminancia mayor que la de la NOM. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Tensión Eléctrica n La NOM dice que los equipos no deben ser utilizados a tensión mayor que la nominal Ref: Sección 110-4 www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Tensión Eléctrica n Aparato Mostrado: Multímetro Modelo 175 de Fluke www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Tensión Eléctrica n Criterio de Aceptación: Los equipos no deben estar conectados a una tensión mayor que la nominal www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Corriente Eléctrica n La NOM dice que no debe reducirse la capacidad de conducción de corriente del neutro en la parte de la carga que consista en cargas no lineales alimentadas con un sistema de tres fases cuatro conductores, conectado en estrella Ref: Sección 220-22 www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Corriente Eléctrica n Aparato Mostrado: Gancho RMS Modelo 2000A de Amprobe www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Corriente Eléctrica n Criterio de Aceptación: El calibre del conductor puesto a tierra (neutro) debe ser apropiado para conducir la corriente de desbalanceo y de cargas no lineales. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Secuencia de fases n La NOM solamente indica el orden de acomodo que deben tener las fases en tableros. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Secuencia de fases n Aparato Mostrado: “PRM1 Phase Sequence Tester” de Amprobe www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Secuencia de fases n n En el mercado existen aparatos muy económicos para medir la secuencia de fases. Por ser de uso sencillo pero en lugares con alta capacidad de corriente de corto circuito, los secuencímetros deben utilizarse únicamente con la protección personal adecuada. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Secuencia de fases n Criterio de Aceptación: La secuencia de fases debe ser la estipulada por la NOM. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Tensión eléctrica de paso y de contacto n La NOM indica que deben calcularse las tensiones de paso y de contacto. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Tensión eléctrica de paso y de contacto n Aparato Mostrado: “DET4TD” de Megger www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Tensión eléctrica de paso y de contacto www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Tensión eléctrica de paso y de contacto www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Tensión eléctrica de paso y de contacto n n n R de Contacto: C-P-CERCA-E R de Paso: C-B-A-E E = Rmedida x Ig Referencia: Getting down to Earth… www.megger.com www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Tensión eléctrica de paso y de contacto n Criterio de Aceptación: La tensión de paso y de contacto medida debe ser menor a las arrojadas por cálculo que soporta un individuo en ese lugar. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Separación de Conductores www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Separación de Conductores n Aparato Mostrado: “Ground Resistance Tester Model 3731” de AEMC www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Separación de Conductores n Criterio de Aceptación: El conductor puesto a tierra no debe estar conectado más de una vez a tierra. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Conclusiones n Se han presentado métodos de medición y comprobación para cumplir con el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Conclusiones n Se ha hecho hincapié en que los resultados de las mediciones y pruebas presentadas por el solicitante de la verificación o, en su caso, realizadas por la UV, deben tener la información necesaria, tal como el criterio de aceptación, para entenderlos e interpretarlos. www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez Preguntas www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez ¡Gracias! r.ruelas-gomez@ieee.org rruelas@delasalle.edu.mx www.ruelsa.com M. Ing. Roberto Ruelas Gómez